1. 主页 > 问答栏目

风管机空调系统安装?(风管机制热怎么调面板)

风管机制热怎么调面板

风管系统以空气为传输介质,系统的室外机器产生冷热。系统由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发系统。室内机是一个简单的空气处理箱,从室内空气(或空气和新鲜空气的混合物)到空气处理,如冷却、加热、加湿等,然后直接从风管到每个空调区域。
室内机是一种简单的空气处理箱,采用高效低噪离心风机,机外余压一般为20~250Pa确保室内气流组织合理。
由于风管系统采用送风管道,风管段有一定的尺寸,所以对建筑物有一定的要求。
系统设计:
气流组织:
影响室内空调效果的直接因素是气流组织的质量,在设计中应注意以下几点:
尽可能保证室内参数的均匀性温度)的均匀性。
防止回风空气严重短流,导致空调效果不佳。
防止夏天直接向人体吹冷风。
常用的送回方式:侧送上回方式;上送上回方式;侧送侧回方式。

23

风管机空调系统安装?


常用送回风方式的优缺点:

风口选择步骤:
确定每个出风口的送风量(回风量);选择风速,计算出出风口面积;根据出风口要求确定尺寸;根据所选尺寸计算风速。
常用风口形式:方形、圆形散流器、条缝型单层、双层百页等。
不同送风方式的送风量指标和室内平均流量指标 ASHRAE:

推荐低速风管系统和最大流速m/s:

侧送风口送风量 l/s:

注意事项:
做中送风时(如挑空客厅),应选择较高的风速;
原因:自由送风比粘附送风衰减快。建议选择3.5~4.5m/s。
出风口风速计算举例:
送、回风口的风速选择必须适当:不能送、回风口尺寸相同,并通过严格计算确定。
例如:国标型号 :FP8.0、送风量(高速)m³/h;
风速选择3m/s;
送风面积为800÷3600÷3÷0.75(网格有效面积系数)=0.099m2;
要求出风口高度为200mm;
0.099÷0.2=0.495;选择200*500条缝式风口。
实际风速为800÷3600÷0.2÷0.5 ÷0.75=2.97m/s。
回风口风速:
风速选择2m/s;
回风面积为800÷3600÷2 ÷0.75 =0.15m2;
选择250*600格栅回风口(滤网);
实际风速为800÷3600÷0.25÷0.6÷0.75=1.98m/s。
主风管布置:走廊、客厅周围。
风管布置:设置调节阀。
总压、静压、动压:

13

总压(Pt) =静压(Ps) 动压(Pv)
风管设计的基本要求:
在允许范围内确定风速,考虑噪声、材料、能耗和安装空间;
避免风速、风向的陡变;
方形风管尽量设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;
采用光滑的风管材料;
在安装过程中,由于材料和安装连接方式的变化,实际电阻和设计电阻会有所不同,因此在选择风扇和电机时应考虑一定的安全系数;
避免风管与管道或其它建筑设施发生冲突。在不可避免的情况下,过渡段的长径比应大于3。
机组机外残压≠风管阻力的实际情况有两种。
情况 A:
机组机外残压实际风管阻力>;
室内机的送风量会很小;
与房间换热能力下降,房间制冷制热效果差;
制冷时,室内机可能会冻结机组防冻保护;
高压保护可能发生在制热过程中,导致机组损坏。
风管设计的重要性-阻力过大:

情况 B:
机外残压实际风管阻力机组;
室内机的送风量会很大;
风管实际风速很大,室内噪音会很大;
机组出风口可能出现飞水现象;
风机的吸收功率会很大,运行电流会很大,如果超过风机的额定电流就会烧坏电机。